Contract Notice Detail

Summary Information

Summary Information
60,000.00 Euro
 
02/2024/DPOU 
Execução das Redes AVAC e SCIE do Edifício Lãnd 
Proposals Phase
Awarded
Execução das Redes AVAC e SCIE do Edifício Lãnd 
Request For Prior Consultation - GOVPT (ECP) 

Object of the Contract

Object of the Contract
Execution of Works 
Rua 1º de Maio 6260-101 Manteigas (São Pedro) Manteigas Guarda PORTUGAL  
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 
 
 

Scheduling

Scheduling
3/25/2024 3:28 PM (UTC 0 hours)
 
4/3/2024 5:00 PM (UTC +1 hour)
 

Financial Settings

Financial Settings
Yes 
 
Yes 
 
 5
-
 
  
-
 
 

Contract Documents

Contract Documents
Document NameDescriptionDoc Classification
Of. 654_Convite_signed.pdfOf. 654_Convite_signed.pdfDownload
CE_Cl Gerais_signed.pdfCE_Cl Gerais_signed.pdfDownload
CE_Cl Técnicas_signed.pdfCE_Cl Técnicas_signed.pdfDownload
05. Mapa Quantidades_signed.pdf05. Mapa Quantidades_signed.pdfDownload
05. Mapa Quantidades.xlsx05. Mapa Quantidades.xlsxDownload
Planta de localização (1_2000).pdfPlanta de localização (1_2000).pdfDownload
AVAC Lãnd_Peças Desenhadas.zipAVAC Lãnd_Peças Desenhadas.zipDownload
SCIE Lãnd_Peças Desenhadas.zipSCIE Lãnd_Peças Desenhadas.zipDownload

Object of contract

No 
No 

Legal, economic, financial and technical information

No 

Questionnaire

Questionnaire
Vision
1
Execução das Redes AVAC e SCIE do Edifício Lãnd
1.1
Questão Lista de Preços
Esta questão requer uma prova (). Pode inserir as provas no final desta pergunta

CódigoDescrição QtUnidade
0
Execução das Redes AVAC e SCIE do Edifício Lãnd
1.
Rede de climatização - AVAC
1.0
Fornecimento, montagem, ensaios e colocação em serviço dos seguintes materiais e equipamentos de acordo com Memória Descritiva (MD), Condições Técnicas Gerais (CTG), Condições Técnicas Especiais (CTE), Fichas Técnicas e Peças Desenhadas (PD) do Projecto:
1.1
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
1.1.1
Unidade de tratamento de ar - UTA, incluindo ventiladores do tipo plug-fan com variadores de velocidade, módulos de admissão de ar e rejeição de ar, módulos de filtragem, módulos de atenuação, bateria de expansão directa, condensador remoto com kit de válvulas, tubagem de cobre isolada (adicionalmente protegida com forra mecânica quando em percursos à vista ou no exterior), ligação sifonada do esgoto de condensados, maciços e longarinas metálicas de assentamento e apoios anti-vibráticos do tipo CDM, comando e controlo comcomunicação à GTC, acessórios de ligação a condutas, meios de elevação e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com MD, CTG, CTE e PD:
1.1.1.1
Sistema 1
1.1.1.1.1
UE.1- RZASG125MY1 da Daikin ou equivalente
1,00
UN
1.1.1.1.2
UI1: FBA125A da Daikin ou equivalente
1,00
UN
1.2
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE EXPANSÃO DIRECTA
1.2.1
Sistemas de climatização do tipo mini VRV incluindo conjuntos de condensadores/compressores (UE)arrefecidos a ar e respectivas unidades interiores (evaporadores) completas, caixas de pré-instalação, acessórios de fixação e apoio, controladores locais, sistemas de comando, filtros de ar, todos os acessórios de interligação às unidades exteriores, apoios antivibráticos do tipo CDM e todos os acessórios necessários para o seu correcto funcionamento, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.2.1.1
Uext. RXYSQ10TY1 da Daikin ou equivalente, incluindo caixas de distribuição
1,00
UN
1.2.1.2
UI.P.1.1
1,00
UN
1.2.1.3
UI.P.2.1
1,00
UN
1.2.1.4
UI.P.2.2
1,00
UN
1.2.1.5
UI.P.2.3
1,00
UN
1.2.1.6
UI.P.2.4
1,00
UN
1.2.1.7
UI.P.3.1
1,00
UN
1.2.1.8
UI.P.3.2
1,00
UN
1.3
TUBAGENS E ACESSÓRIOS
1.3.1
Tubagem de cobre electrolítico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa (19mm) com barreira de vapor do tipo ARMAFLEX, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.3.1.1
Ø 6,4 mm
68,00
M
1.3.1.2
Ø 9,5 mm
38,00
M
1.3.1.3
Ø 12,7 mm
32,00
M
1.3.2
Tubagem de cobre electrolítico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa (30mm) do tipo ARMAFLEX, protegida com forra mecânica quando em percursos no exterior ou à vista, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.3.2.1
Ø 6,4 mm
26,00
M
1.3.2.2
Ø 9,5 mm
8,00
M
1.3.2.3
Ø 12,7 mm
20,00
M
1.3.3
Tubagem em PVC para drenagem de condensados, com 13mm de isolamento térmico Armaflex (borracha esponjosa), conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.3.3.1
DN 32 mm
52,00
M
1.3.4
Carga de Gás Frigorigéneo R32
1,00
VG
1.4
VENTILADORES
1.4.1
Ventiladores de extracção de ar, incluindo pressostatos diferencias, variador de velocidade, botoneira de corte geral, estrutura metálica de fixação e suporte incluindo apoios anti-vibráticos, comando e controlo, placa comunicação para interligar ao sistema GTC e todos os acessórios de ligação a conduta, de acordo com a sua aplicação e conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.4.1.1
VE.1
1,00
UN
1.4.1.2
VE.2
1,00
UN
1.4.1.3
VE.3
1,00
UN
1.4.1.4
VE.4
1,00
UN
1.4.1.5
VE.5
1,00
UN
1.5
REDES AERÓLICAS E ACESSÓRIOS
1.5.1
CONDUTAS RECTANGULARES
1.5.1.1
Condutas em chapa de aço galvanizado, de secção rectangular com isolamento térmico, incluindo registos de caudal e todos os acessórios do mesmo tipo, conforme MD, CTG, CTE e PD:
28,00
M2
1.5.1.2
Condutas em chapa de aço galvanizado, de secção rectangular com isolamento térmico e forra mecânica, incluindo registos de caudal e todos os acessórios do mesmo tipo, conforme MD, CTG, CTE e PD,
8,00
M2
1.5.2
CONDUTAS CIRCULARES
1.5.2.1
Condutas circulares do tipo "SPIRO-SAFE", incluindo registos de caudal, suspensões anti-vibráticos, sistemas de fixação e suporte e todos os acessórios do mesmo tipo, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.5.2.1.1
Com isolamento térmico:
1.5.2.1.1.1
Ø 200
1,00
M
1.5.2.1.2
Sem isolamento térmico:
1.5.2.1.2.1
Ø 125
40,00
M
1.5.2.1.2.2
Ø 160
6,00
M
1.5.2.1.2.3
Ø 200
2,00
M
1.5.3
CONDUTA ACÚSTICA FLEXÍVEL
1.5.3.1
Mangas acústicas flexíveis isoladas com L≥250mm, a instalar em todos os terminais de ligação a grelhas e difusores.
1.5.3.1.1
Ø 125
3,00
CNJ
1.5.3.1.2
Ø 160
14,00
CNJ
1.5.4
ACESSÓRIOS
1.5.4.1
Portas de Visita, incluindo todos os acessórios de fixação necessários à correcta montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.5.4.1.1
PV (Conduta Rectangular)
2,00
UN
1.5.4.1.2
RCC1 (Registo Caudal Circular)
8,00
UN
1.5.4.1.3
RCC2 (Registo Caudal Circular)
1,00
UN
1.5.4.1.4
Vcf (Terminais corta-fogo EI60)
1,00
UN
1.6
DIFUSORES, GRELHAS E VÁLVULAS
1.6.1
Injectores Esféricos com regulação termoestática, incluindo plenums isolados, aros de montagem, registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.6.1.1
INJ
6,00
UN
1.6.2
Grelhas de insuflação de dupla fiada para grandes caudais, incluindo plenums, aros de montagem, registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD de 600x200mm
1,00
UN
1.6.3
Grelhas de exterior, incluindo rede anti-insecto e todos os acessórios de fixação e montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.6.3.1
GE1
1,00
UN
1.6.3.2
GE2
1,00
UN
1.6.3.3
GE3
1,00
UN
1.6.4
Válvulas de extracção reguláveis incluindo mangas acústicas e todos os acessórios de fixações e montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.6.4.1
Ve1
3,00
UN
1.6.4.2
Ve2
4,00
UN
1.6.5
Grelhas de entrada de ar novo de instalação nas janelas e todos os acessórios de fixações e montagem, conforme MD, CTG, CTE e PD:
1.6.5.1
EAN
7,00
UN
1.6
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC
1.6.1
Caixas de derivação e terminais específicas estanques, para montagem saliente
28,00
UN
1.6.2
Cabo LiYCY 3x0,75 mm2 - VD 20, à vista fixo por abraçadeiras ou em c.cabos
60,00
M
1.6.3
Cabo RZ1-K 3G2,5 mm2 - VD 20, à vista fixo por abraçadeiras ou em c.cabos
380,00
M
1.6.4
Cabo RZ1-K 5G2,5 mm2 - VD 25, à vista fixo por abraçadeiras ou em c.cabos
50,00
M
1.6.5
CaboRZ1-K5G4mm2-VD25,àvistafixoporabraçadeiras ou em c.cabos
12,00
M
1.6.6
Todos os caminhos de cabos necessários a prever nas zonas técnicas de AVAC, para além dos já previstos no projecto de Instalações Eléctricas Gerais
1,00
VG
2.
SISTEMA DE CONTROLO DE FUMO
2.1
Fornecimento, montagem e ligação de sistema de comado manual de accionamento dos dispositivos de abertura da desenfumagem, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
2,00
UN
2.2
Admissão de Ar
2.2.1
Fornecimento e montagem de atuador do tipo D+H.DDS 54/500, ou equivalente, para controlo automático de abertura de uma das folhas da porta exterior. Atuador de corrente, para motorização de portas em sistemas de desenfumagem, com alimentação 24Vdc, 1A, curso de 500mm, força máxima de 500N, lacado à cor RAL a definir, velocidade nominal média de 6,6s/100mm. osb.:As testas elétricas ou mecanismos de desbloqueio das portas terão de ter bobine de comando a 24Vdc.
1,00
UN
2.3
Evacuação de Fumo
2.3.1
Fornecimento e montagem de exutor do tipo D+H.S9i, ou equivalente, de lamelas com L=1450mm x H=750mm,RAL 1 408, certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem na fachada (90º), lamelas com aro de alumínio e vidro duplo de 24mm, estrutura de alumínio com acabamento anodizado natural ou cor RAL (de acordo com lista de RAL standard). Equipado com motor D+H.LAH 65 (BSY), ou equivalente, alimentado a 24Vcc 0,7A. Área Útil de desenfumagem Aa=0,50m2.
2,00
UN
2.3.2
Fornecimento e montagem de central elétrica de desenfumagem do tipo D+H.RZN 4503-T, ou equivalente, com 3A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e ventilação natural, com autonomia de 72 horas, com baterias, com botoneira de desenfumagem e botoneira de ventilação incorporadas na porta da central. Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e CDI.
1,00
UN
Totais(Os valores mostrados não incluem IVA)

Há mais artigos. Pode consultar a lista completa através da exportação

Esta questão requer evidências (Lista de preços unitários)

Evaluation

Evaluation
Vision

Avaliação

Definir modelo de avaliação
Modalidade de avaliação
Método de Avaliação
Divulgar critérios de avaliação

Critérios da Avaliação

1 - Evaluation Rules

Critérios da Avaliação

Descrição
Tipo de Fator
Peso (%)
1.PreçoPreço100%

Normas de desempate

Definir normas de desempate?

Normas de desempate

Nível
Tipo de Norma
Descrição
Critério
1SorteioSorteio-

Public Messages

Public Messages
TypeReferenceSubjectDate
No items found...